近日,公安部曝光家重大火患单位,它们为什么上榜?有哪些具体隐患?请对照部分省份上榜原因,开展自查。
9月19日,公安部集中曝光家重大火灾隐患单位,推动重大火灾隐患的整改工作。
据了解,此次被点名曝光的单位均为严重影响公共安全、发生火灾后易造成人员伤亡的重大火灾隐患单位。其中,各类商场市场达23家,劳动密集型企业16家,宾馆饭店14家,医院、学校、养老院22家,共占总数的75%。
据介绍,此次被曝光的单位主要存在消防设施未按要求配置或保持完好有效、安全疏散通道堵塞、占用消防车通道、防火间距或防火分区不符合要求等隐患。
北京
1、北京龙瑞超旧货市场有限公司:消防车道被堵塞、占用;建筑之间的防火间距被占用;未按照规定设置消防水源。
2、北京陆凯物业管理有限责任公司:室内消火栓系统不能正常使用;自动喷水灭火系统不能正常使用;火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行;自动消防设施不能正常联动控制。
3、北京群英昊培训有限公司:该单位有5座建筑与北京中裕荣达燃气有限公司储罐区(总容积立方米)东侧罐(单罐容积立方米)的距离不足70米,最近的1座建筑距离东侧罐不足15米,防火间距严重不足。
4、北京旭东物业管理有限公司:室内消火栓系统不能正常使用;自动喷水灭火系统不能正常使用;防烟排烟设施不能正常使用;火灾自动报警系统故障。
天津
1、天津开发区荣众物业管理有限公司(中建大厦):该建筑设置的疏散指示标志、应急照明损坏率超过40%;该建筑未按规定设置防烟排烟设施;该建筑已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用;该建筑火灾自动报警系统处于故障状态,不能正常运行;该建筑自动消防设施不能正常联动控制。
2、天津市职业病防治院(医院):自动消防设施不能正常联动控制;火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行;室内消火栓系统瘫痪,无法使用。
3、北京盛购信息技术有限公司天津分公司:该单位由原有丁类车间改为丙类仓库,改变原有防火分区,造成防火分区面积超过规定的50%;该单位未按规定设置疏散指示标志和应急照明灯;该单位仓库内未按规定设置室内消火栓系统;该单位在仓库搭建的聚苯彩钢板房上直接敷设电气线路和安装电气设备。
河北
1、石家庄河北鑫源实业有限公司:楼梯间设置形式不符合规定(应为防烟楼梯间);地上第二至五层未设置机械排烟系统;地上第七层办公区未设置自动喷水灭火系统;该建筑与西、北侧建筑之间防火间距不足。
2、沧州市泰古物业服务有限公司:疏散指示标志、应急照明损坏率超过30%;室内消火栓无水;室外消火栓无水;火灾自动报警系统处于故障状态,不能正常运行;自动喷水灭火系统不能正常运行。
3、医院:未按规定设置疏散指示标志、应急照明灯;未设置自动喷水灭火系统;未设置火灾自动报警系统。
山西
1、医院:外科楼火灾自动报警系统故障不能恢复正常运行;外科楼自动消防设施不能正常联动控制;未按规定设置室外消防给水设施;未按规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施(外科楼地下配电室未配置气体灭火系统);已设置的其他固定灭火设施不能正常使用(内科楼负二层配电室气体灭火系统故障,无法正常工作);防烟排烟设施已设置但不能正常使用(外科楼正压送风系统损坏,不能正常工作)。
2、中国联合网络通信有限公司忻州市分公司:防排烟系统故障、不能使用;火灾自动报警系统处于故障状态;4层、5层、8层等电子机房未设置自动灭火设施;自动喷淋系统不能联动;消防设施故障点较多,不能设置在自动状态。
3、长治黎城宾馆管理有限公司:未设置消防控制室;一楼、二楼、三楼未设置火灾自动报警系统,四楼、五楼已设置的火灾自动报警系统因未安装控制柜无法正常使用;一楼、二楼、三楼未按规定设置喷淋系统。
4、吕梁山西大象农牧集团有限公司食品分公司:未按规定设置室外消防给水设施;未按规定设置室内消火栓系统;未按规定设置自动喷水灭火系统;火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行;使用易燃可燃装修材饰。
内蒙古
1、满洲里兰德商务服务有限责任公司兰德商务会馆:未按照规定设置火灾自动报警系统;未按照规定设置自动喷水灭火系统。
2、科尔沁艺术职业学院:教学楼、宿舍楼未按规定设置防火门;教学楼未按规定设置自动喷水灭火系统;教学楼未按设置防烟排烟设施;未按规定设置消防备用电源;教学楼无高位水箱;教学楼、学生宿舍一层门窗安装铁栅栏,影响疏散逃生;教学楼竖井未设丙级防火门,每层未封堵;教学楼消防电梯不能正常使用,非消防电梯报警后不能迫降至一层;泵房消防管线焊接不符合规范要求;剧场施工工程、教学楼内部部分消火栓无水带水枪;剧场施工工棚内电气线路敷设不符合要求。
3、鄂托克旗千川汇泽大酒店:楼梯间防火门损坏率超过50%;擅自封堵原有的疏散通道,不能正常使用;应急照明疏散指示标志损坏率超过50%;消防给水设施不能正常使用;自动喷水灭火系统不能正常使用;火灾自动报警系统处于故障状态不能恢复正常运行。
4、医院:未按规定设置火灾自动报警系统;未按规定设置自动喷水灭火系统;未按规定设置防排烟系统。
辽宁
1、中南大厦B座(华南国际商城B座西侧塔楼):火灾自动报警系统故障,无法正常运行;自动喷水灭火系统无法联动运行;南北两部疏散楼梯防烟楼梯间及其前室防火门闭门器全部损坏,无法自动关闭;疏散走道内未按规范要求设置灯光疏散指示标志;北侧疏散楼梯通往地上一层安全出口处通道被占用;儿童活动场所设置在高层建筑物内,所在楼层位置不符合规范要求;高层建筑内儿童活动场所未设置独立的疏散楼梯和安全出口,不符合规范要求。
2、鞍山市千千老年公寓:未按规定设置封闭楼梯间;未按规定设置火灾自动报警系统;未按规定设置火灾自动喷水灭火系统;疏散通道未设排烟设施。
3、东港市职业教育中心:疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%;自动喷淋不能正常运行;火灾自动报警系统处于故障状态,不能正常运行;自动消防设施不能正常联动控制;室内消火栓系统不能正常使用。
4、医院:未设置消防水源和泵房;未设置自动喷水灭火系统;未设置火灾自动报警系统;未设置封闭楼梯间。
5、昌图县宝力镇中心敬老院:南、北楼缺少疏散楼梯、安全出口;南、北楼未设置室内消火栓,未设置室外消火栓;南、北楼未设置封闭楼梯间;南、北楼未设置火灾自动报警系统;食堂与南楼防火间距不足,锅炉房与浴室防火间距不足;未设置自动喷水灭火系统。
吉林
1、吉林省能源局:火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常使用。自动消防设施不能正常联动控制。室内消火栓系统设置不能正常使用(水泵无法正常使用)。未按规定设置自动喷水灭火系统。
2、吉林煤矿安全监察局:火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常使用。自动消防设施不能正常联动控制。室内消火栓系统设置不能正常使用(水泵无法正常使用)。未按规定设置自动喷水灭火系统。3、吉林市北奇城市广场:室内消火栓系统不能正常使用;自动喷水灭火系统不能正常运行;排烟设施不能正常使用;火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行;自动消防设施不能正常联动。
4、白城市御桦物业服务有限公司:个别摊位内未设置感烟火灾报警探测器;未设置高位水箱;防火分区设置不符合要求,防火卷帘无水幕保护;消火栓泵与喷淋泵管道未在阀前分开;建筑一层疏散通道被占用,疏散通道宽度不足;建筑四周车辆停放混乱,消防车难以通行;消防控制室未与其他部位做防火分隔,柴油发电机房未与其他部位做防火分隔;缺少排烟口。
5、白山市南岭贸易中心(原国际金街E、F区):金街C、D、E、F区建筑工程消防设计未经验收,擅自投入使用,投入使用营业前未经消防安全检查;金街C、D、E、F区三楼接层建筑工程消防设计未经审核擅自投入使用;金街D区1号楼3层墙体材料为彩钢板、苯板,金街D区与E区连廊未设防火分隔;一层楼梯间内堆放杂物;一层楼梯间下设可燃物品库房;控制柜停用(无消防电源);金街自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防火卷帘、排烟设施故障;楼梯间未设置应急照明灯;部分疏散指示标志损坏;电气线路敷设不符合规定。
6、松原市旺业家天下市场经营管理有限公司:火灾自动报警系统不能正常运行;自动消防设施不能正常联动;一期、二期排烟设施不能正常运行。
黑龙江
1、哈尔滨呼兰区双来中心市场有限责任公司:一至二层、地下一层未设置火灾自动报警系统;一至二层、地下一层未设置自动喷水灭火系统;未设置消防水箱;未设置稳压设施;消防水池设置不符合规范要求,水量不足;地下一层未设置机械排烟设施;地下一层室内消火栓进水管、出水管管径设置不符合要求;楼梯间为敞开式应设为封闭式楼梯间;防火分区面积超大,未设置防火分隔。
2、齐齐医院:医院部分楼层未按照要求设置自动喷水灭火系统;未按照要求设置火灾自动报警系统;住院部未设置封闭楼梯间。
3、牡丹江市海林市妇幼保健院:未按规定设置消防水源;未按规定设置室内消火栓系统;疏散走道、疏散楼梯设置铁栅栏、卷帘门;重要场所的楼梯间设置不符合规定。
上海
1、上海人民印刷八厂:仓库及生产厂房的防火分隔使用泡沫彩钢板不符合消防安全要求;建筑的消防泵及室内消火栓工作压力、流量的不符合消防技术标准;建筑内未按要求设置喷淋灭火系统;建筑东侧的疏散楼梯未设置封闭楼梯间,西侧疏散楼梯间未设置直通室外的安全出口;部分安全出口的疏散门未向疏散方向开启;部分电气线路的敷设、使用不符合消防技术标准;部分楼层的珠宝加工区设置氢氧发生装置未采取防爆措施;通往疏散楼梯间的门均未设置防火门。通往疏散楼梯间的门均未设置防火门。
2、静江建材市场:未按规定设置消防水源;未按规定设置火灾自动报警系统;室内消火栓系统不能正常使用;自动喷水灭火系统不能正常使用。
3、上海邦盛置业有限公司木材堆场:堆场及房屋未经*府部门批准,属违规用地和违法建筑;存在“三合一”住人现象、乱堆放、无证经营、缺少各类消防设施和审批手续。
4、鸿宝(上海)物流管理有限公司:底层局部商铺内消防设施存在保护盲区(吊顶下方未设置自动喷淋和火灾报警探测器),商铺内设置宿舍,存在“三合一”情形;三层局部区域宿舍与饭店设置在同一防火分区内,不符合消防安全要求,部分封闭楼梯间常闭式防火门损坏,局部区域疏散指示标志缺少,设置不合理,影响安全疏散;三层、四层住宿区域消防排烟不符合消防安全要求。
江苏
1、无锡市方舟科技电子有限公司:南侧疏散楼梯未按规范要求设置为封闭楼梯间;车间内未按规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统;车间内各房间使用泡沫夹芯彩钢板进行分隔。
2、无锡市嘉天纺织品有限公司:仓库内分隔的部分小仓库建筑面积大于平方米,且通向疏散走道的出口少于2个,第二层仓库区只设有一个安全出口,安全出口数量不足;室内消火栓的布置不能保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位;未设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统;第三层办公区与仓库区未进行防火分隔;部分电气线路直接敷设在可燃材料上,未采取防火保护措施。
3、扬州市堡尼商务大厦:楼顶违章使用泡沫夹芯彩钢板搭建两栋建筑,并与七楼办公用房相连通;大楼西侧疏散楼梯被封堵;防烟楼梯间与消防电梯合用前室设置其他功能房间;自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统全部瘫痪,无法正常运行。
4、淮安锦纶化纤有限公司:一厂牵伸加捻织布车间、纺丝楼配电楼(前纺)、聚合楼(前纺)、浸胶楼生产车间内未按规定设置排烟设施,车间内防火分区超面积,未按规范设置自动喷水灭火系统;二厂未按规范设置自动喷水灭火系统。
5、江苏亨威实业集团有限公司:制鞋车间、制衣车间未按规范设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓及室外消火栓系统;疏散楼梯间未按照要求设置为封闭楼梯间;制鞋车间、制衣车间防火分隔不符合要求。
全国家重大火灾隐患单位
北京
大兴区龙瑞超旧货市场
昌平区陆凯物业管理有限责任公司新康园小区
怀柔区群英昊培训有限公司
开发区旭东物业管理有限公司
天津
开发区中建大厦
天津市职业病防治院
北京盛购信息技术有限公司天津分公司仓库
河北
石家庄河北鑫源实业有限公司
沧州市泰古物业服务有限公司
医院
山西
医院
中国联合网络通信有限公司忻州市分公司
长治黎城宾馆管理有限公司
山西大象农牧集团有限公司食品吕梁分公司
内蒙古
满洲里兰德商务会馆
科尔沁艺术职业学院
鄂托克旗千川汇泽大酒店
医院
辽宁
大连市中南大厦B座
鞍山市千千老年公寓
丹东市东港市职业教育中心
辽阳市医院
铁岭市昌图县宝力镇中心敬老院
吉林
吉林省能源局办公楼
吉林煤矿安全监察局办公楼
吉林市北奇城市广场
白城市御桦物业服务有限公司
白山市南岭贸易中心
松原市旺业家天下市场
黑龙江
哈尔滨呼兰区双来中心市场
齐齐医院
牡丹江市海林市妇幼保健院
上海
上海人民印刷八厂
静江建材市场
奉贤区邦盛置业有限公司木材堆场
鸿宝(上海)物流管理有限公司
江苏
无锡市方舟科技电子有限公司
无锡市嘉天纺织品有限公司
扬州市堡尼商务大厦
淮安锦纶化纤有限公司
江苏亨威实业集团有限公司
浙江
丽水市丽水大厦
衢州市世纪天成综合楼
安徽
合肥市安徽九普工贸有限公司
滁州市安徽瑞联节能科技有限公司
阜阳市太和县义乌商贸有限公司
福建
厦门百城置业有限公司汇腾大厦
莆田市福建新精工家具有限公司
南平市*和县第二幼儿园
漳州市东山东海岸公共保税仓有限公司培训中心
江西
九江市永修县开元大酒店
赣州启德楼
抚州市乐安县骏福服饰织造(江西)有限公司
山东
曲阜市孔子国际会展中心有限公司
泰安市泰山宾馆
日照市五莲县大青山旅游开发有限公司
河南
郑州市中州古玩城
洛阳市*和大酒店
平顶山市地中海假日酒店
湖北
医院
荆州市昊瀚物流有限公司
恩施州宣恩县新欣超市、新欣大酒店
湖南
郴州市永兴晶讯光电有限公司
益阳市沅江扬帆服饰有限公司
娄底市涟钢宾馆
邵阳市邵东工业品市场二期工程
永州市湘威运动用品有限公司宁远分公司厂房
广东
河源市中壹物业有限公司中心壹号写字楼
梅州市梅县永光酒店
阳江市闸坡镇旅游大道商务酒店
广西
南宁市银兴商场
柳州市城市便捷酒店
医院
崇左市新裕丰崇左东盟商业广场
海南
海口市海南省服装工艺美术学校
儋州伟达化工有限公司
重庆
医院
黔江区正阳街道金秋老年公寓
大渡口区重庆港务物流集团实业有限公司
綦江区古南中学
梁平县爱心老年公寓
四川
立华新进印刷包装(遂宁)有限公司
医院
德阳市体育馆
华蓥市泓芸庄服装有限公司
贵州
六盘水市景城国际
毕节市金欧威百货有限责任公司
贵州师范大学思雅美食城
云南
大理州宾川县梦妮轩家私店
陕西
西安秦腔剧院
榆林市榆林中学
延安市宝塔区东大百货
甘肃
兰州市昌运大厦
张掖市华辰国际大酒店
庆阳市惠通商务酒店
青海
西宁市义乌商贸城
西宁市五环商厦
海西州德令哈市海西购物中心
宁夏
银川市火车站兴盈批发市场
中卫市大禹房地产公司禹都大酒店外围商铺
来源:中国消防