一、确保洁净达标的保证措施
1、无尘车间装修施工要点
(1)尘车间在设计和安装时应考虑使用中避免出现不易清洁的部位,本工程在进行净化装修时,门窗安装与建筑、净化空调、各种管线、照明灯具的结合部位缝隙要密封处理。
(2)所有的配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连,不能与设备和管线支架交叉混用。
(3)建筑装饰和门窗的缝隙应在正面密封。
(4)材料应选用气密性良好\温度和湿度等变化作用下变形小的。
(5)施工中应控制施工作业中的发尘量,特别是吊顶和夹墙内部等隐蔽空间,必须随时清扫。
(6)在己安装高效过滤器的房间,不能进行有粉尘的装修作业。
(7)注意保护已完成的作业面,不得因撞击、敲打、踩踏、多水作业等造成板材凹陷、暗裂和表面装修的污染。
2、无尘车间空调施工要点
(1)风管安装之后、保温之前应进行漏风检查。送回风管用漏光法检查应无漏光、漏风现象。
(2)高效过滤器安装前必须对洁净房间和净化空调系统全面清扫、擦洗,达到清洁要求后,开启净化空调系统连续试运行12小时以上,再次清扫,擦洗无尘车间,立即安装高效过滤器。
3、无尘车间照明施工安装要点
(1)无尘车间应根据生产要求提供足够的照明设施。
(2)灯具安装应易于清洁。
(3)在需要防止微生物的滋生和污染的车间内设置紫外线杀菌灯。
(4)室内洁净灯具安装完毕,应该及时清扫。
二、无尘车间施工质量管控
(1)施工前首先熟悉二次设计图,完成现场勘测,对原土建房间的误差做到心中有数。
(2)根据现场具体情况及净化系统的组成、有步骤有计划的施工,使各工种的施工有机的结合,以加快施工进度。
(3)吊顶四周应与墙体交接严密,安装过程中不得撕下板材表面保护膜。
(4)需要粘贴面层的材料,嵌填密封胶的表面和沟槽防止脱落积尘,确保粘胶密实牢固。
(5)对净化装修工程所用材料,零部件应符合设计要求或达到相关标准。
(6)壁板隔墙安装要平整,板缝要垂直严密。吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连,不能与设备和管线支架交叉混用。
三、控制无尘车间污染
(1)凡进入该区域的人员,必须经过该阶段管理规定的培训,并佩带相应的人员佩带施工证(准入证)入室。
(2)只有必要的人员和用户代表,才能进入无尘车间,将人流控制在最低限。
(3)一般只设一个人流入口,对物流入口要严加控制,要有专人值班,且入口不得常开。
进入无尘车间要先登记,然后按无尘车间的净化级别在更衣室更换干净的洁净服、鞋、帽,洗手烘干后,通过气闸室进入洁净区。
(4)不得在洁净区进行焊接和锯、割、凿墙洞、打孔等能产生颗粒、尘埃和烟雾的作业。
(5)在洁净区内使用的工具、设备,应做到每天清洗一次。
(6)配备专职的洁净施工监督员,巡回检查、监督。