FFU一般是用在千级以上的电子洁净车间中,那么FFU在安装时,应该注意什么事项的呢,今天就随合洁科技电子净化工程一起来了解下吧!
FFU的运输及场内堆放
由于FFU箱体和化学过滤器的占地面积大,且洁净要求度高,除特殊情况外不考虑室外存放。
FFU进场运输前,需要对运输班组进行交底,交底内容包括拆包、运输、存储、安装等内容。
FFU进场时,洁净室已经达到四级管制,FFU包装产尘材料不允许进入洁净室,FFU外包装纸板箱需要在缓冲区拆除,内包装PVC保护膜在洁净室内拆除。把安装过程中对FFU的污染降到最低;风机与过滤器洁净室内运输工具宜采用特制平板小车(平板小车的横杆长度必须超出过滤器的边框尺寸),其滚轮应用柔性胶带粘贴,平面应用柔性不产尘材料铺垫,如:橡塑海绵、PVC板等。风机与过滤器应根据出厂标记竖向搁置,应小心轻放,并防止剧烈震动和碰撞,以免损坏。运输过程中,严禁平面叠加放置,应并排竖向搁置;高效过滤器在安装时方可从PVC保护袋中取出,并应认真检查滤纸、密封胶和框架有无损坏。若有损坏应进行修补,损坏严重现场无法修补者,应予更换。
根据安装先后顺序,提前规划存放位置,减少二次搬运,同时提前完成该区域前置工序施工,FFU堆放在高架地板上时,必须铺设5mm厚的PP板,并用警示带维护后,悬挂标示牌,非FFU安装人员禁止随意进入。做好周边维护及防火、灭火措施;安排保安定时巡检,保证材料安全。
FFU的安装
FFU安装要求与说明:
FFU安装时,洁净室需要开始四级管制,严格控制人员与材料的进出,对于必须进出的人员严格洁净服装的穿戴程序与要求,材料与工机具必须用洁净布擦干净后方可准入;FFU安装前,空调新风系统需要进行24小时以上的空吹,以净化安装环境;FFU升起方式:拟采用升降机顶升作业的方式(每次不超过2台)。
FFU安装人员全部穿戴洁净服及佩戴洁净手套。在安装过程中,任何情况均不得用手和工具触摸滤纸;高效过滤器安装时,应注意外框上的箭头与气流方向一致。当其竖向安装时,其波纹板应垂直于地面,以免滤纸损坏;FFU安装时必须保证接线端子统一方向,高效过滤器的安装框架应平直,接缝处应平整,以保证在同一平面上;风机与过滤器安装必须衔接紧密。
因篇幅问题,仅供参考,希望对您有所帮助,具体详细方案可访问我们合洁科技电子净化工程的网站进一步了解,我们会为您持续讲解洁净工程施工流程,介绍洁净工程各项要求以及解读各类电子洁净车间标准。