一、场地核实1、在洁净地面进行初次处理(通常为环氧树脂底漆)之后,在设备定位时按设计图纸对隔墙放线定位,确定现场尺寸是否与图纸尺寸、设备位置有相冲突的地方;

2、对现场地面的水平度进行核实,看波动是否较大,是否有必要对彩钢板墙体底部整体较平,还是通过铺沥青油和密封胶条可以把地面找平;

腾达净化板,净化板,净化板生产

二、安装要求

3、槽铝固定:固定槽铝前必须先放线定位,偏差不能超过5mm,地面上的槽铝时在安装位置涂一层沥青油密封,有必要时贴宽40mm的密封胶条;槽铝采用M6的膨胀螺丝固定,间距不超过mm;

4、龙骨固定:按图纸要求将龙骨的间距确定,如果是楼层较低的混凝土屋面,可在顶面放线定位,吊码沿线固定,间距不超过mm,吊码采用M8的膨胀螺丝固定在顶面;如果为钢构网架,根据现场条件和图纸要求而定;龙骨与彩钢板连接固定时必须用角铁压紧,不得留有空隙;

5、内圆弧固定:先安装好内圆弧的底座,底座可锯成约mm一节,底座的间距约mm,即与内圆弧约成1:2的比例;

6、外圆弧固定:外圆弧与彩钢板连接必须严实,外圆弧立柱不驳接;

7、门窗安装:门窗的安装位置和开启方向按图纸要求而定,单开门尽量开在同一块彩钢板上,双开门的中心线尽量在板缝连接处,以便用切下的彩钢板做门体;门窗的型材连接需严密,不能有缝隙;

8、风口(余压阀)安装:天花上的风口安装要按图纸施工,避开龙骨,墙体上的排(回)风口安装要离地mm,余压阀安装在气流方向的下侧