幕墙必须由专业公司进行设计及安装。承担幕墙施工的公司应根据设计的尺寸、要求,及地区的气象条件、抗震要求等,首先提出设计图纸、计算书及结构受力关系的荷载资料以及节点详图,经设计院确认后方能加工制作。

土建单位应根据幕墙公司的要求设置预埋件。

有关幕墙性能说明:

1.风压变形性能

设计时风荷载最大标准值取1.89KN/㎡,风荷载最大设计值为2.65KN/㎡,抗风压变形性能达V级。

2.空气渗透性能

幕墙系统在开启和固定部分均设置密封胶条,应用等压原理进行密封设计,使空气渗透减少到最低程度,达到Ⅱ级要求,即固定部分空气渗透量不大于0.05m/m*h,开启部分空气渗透量不大于1.5m/m*h。

3.雨水渗透性能

幕墙结构设计采用等压原理,并设置等压腔,减少雨水的渗漏到最小程度,使该幕墙的雨水渗漏能达到Ⅱ级要求。

4.防火性能

在工程设计中加设防火层,为确保质量,可采用国产优质防火岩棉。除了按建筑设计的防火分隔外,在水平方向以每个自然楼层作为防火分区进行防火处理。具体做法是用1.5mm厚镀锌钢板将主体和幕墙框架之间的缝隙铺满,再在其上铺满防火岩棉,确保火灾情况下楼层不会发生窜火现象,同时避免烟囱现象产生。

5.避雷系统

本工程幕墙应设置防雷系统,所有主梁均通过连接钢角码与土建结构避雷均压环可靠地连接。幕墙设置自身的防雷均压环(Ф10钢筋),每隔三层设置一道,同时幕墙也设置自身的避雷引下线,与均压环牢固连接,钢角码与铝合金主梁连接采用不锈钢避雷接触片。

6.平面内变形性能

主骨架结构采用分层悬挂,主要采用两跨连续梁支承结构和简支结构,在构造上采用螺栓与主体结构弹性连接,使幕墙在层间位移作用下仍保持良好的性能。

7.保温性能

本工程采用玻璃和铝板,其保温性能达到Ⅲ级。

8.隔声性能

本工程采用玻璃和铝板,其隔声性能达到Ⅲ级。

9.耐撞击性能

本工程采用玻璃和铝板,其耐撞击性能达到Ⅲ级。

(1)施工工艺

a.幕墙都是通过幕墙钢架以主体结构作为支承点,支承点用“M”系列预埋件形式,按设计要求在主体结构阶段施工同步逐层预埋,待主体结构阶段施工完毕,对建筑物外立面进行统一测量放线,放线以一个立面为一个单位,并做好标志,幕墙放线时要与其他装饰施工密切配合。

b.幕墙施工时,可按楼层和外围脚手拆除方案划分施工段,外围脚手在搭设时要留有幕墙施工的工作面,幕墙按施工段施工完毕,应及时组织验收。

c.幕墙钢架支承在预埋件上,在结构阶段须做好隐蔽记录,埋件四周的混凝土须密实,模板拆除后应及时清理,并做好防锈处理。

d.幕墙施工测量放线时,要以墙角,窗侧,窗盘,窗台作为控制点,标志明显,并做好测量放线复核记录。如放线尺寸与幕墙图纸尺寸有误时,施工单位须征得原幕墙设计单位同意,调整幕墙尺寸,并做好技术核定记录。

e.幕墙钢架与幕墙埋件联结,应采用镀锌铁板联结件,联结后电焊,焊缝须清理,焊缝、钢架须防锈处理,并做好隐蔽验收记录。

f.幕墙铝框立柱和横梁与钢架联结应采用不锈钢螺栓,其接触面衬垫圈,铝框立柱,横梁安装时要留有变形缝,铝框与结构空隙要填柔性密封材料,窗台,铝框下侧面应设置铝质止水条,防水砂浆填塞,并做好复核记录。

g.玻璃安装前应检查玻璃不得有破损,采用夹丝玻璃时,玻璃四周应防锈处理,采用涂膜玻璃,不得有划痕,气泡不得大于规范。玻璃四周应磨边处理,安装时四周设置柔性垫块以免振动引起应力集中,损坏玻璃。

h.施工段完工后,幕墙施工单位应对幕墙进行防渗水试验,总承包、监理方、建设方认可后,施工单位做好交付记录,并对幕墙进行产品保护。

i.幕墙施工前,幕墙的组合材料进场,施工单位应对材料进行实物量验收,验收内容包括铝材的截面尺寸,铝材的涂膜厚度,玻璃的几何尺寸,联结件的几何尺寸等,并做好验收记录。

(2)现场半成品运输、装卸

现场楼层内根据商划定地点设置仓库,在外加工和检验合格的半成品发往工地后现场安装,小单元结构幕墙用半成品均采用施工井架运输,在工作面内采用人工二次搬运和安装。

(3)质量保证措施

a.幕墙须有施工资质的施工单位施工。

b.用于幕墙上所有材料必须有产品合作证,特殊材料须做材料测试报告的现场抽检报告。检测试验项目有:钢材化学成分、铝材化学成分、钢化玻璃测试;结构胶、密封胶、双面胶、玻璃(复合铝板)相容性测试;连接件承载力检验;膨胀螺栓抗拔力实验;钢材、铝材、玻璃、复合铝板、结构胶、密封胶、五金配件等材料进厂检验;钢框架安装检验;中空玻璃组装检验;玻璃板块加工检验;铝板板块加工检验;隐蔽工程检验;双组份结构胶蝴蝶测试;双组份结构胶拉断时间测试;双组份结构胶粘合—剥离测试;双组份结构胶切装配框测试;耐候密封胶粘合--剥离测试;水密性、气密性、抗风压三项性能测试;层间变形性能、抗震性能检测;防雷接地电阻测试;现场淋水试验。

c.幕墙施工前,幕墙施工单位应做好样板,并做好幕墙的风压变形性能,雨水渗漏性能,空气渗透性能,隔声性能,保温性能等检测,并征得设计单位和建设单位的认可。

d.幕墙施工单位须编制幕墙施工质量保证计划书,并以其为大纲指导幕墙施工。

e.幕墙施工质量复核验收是在幕墙施工单位专职人员自检的基础上,由总承包会同业主、监理共同复核验收,幕墙施工中间隐蔽验收和幕墙工程竣工可请有关部门检查验收,作质量评定。

(4)试验程序:根据施工现场玻璃幕墙的实际安装要求,设计样本。选用与该工程一致的材料进行下料加工,样本安装在国家认可的检测中心检测。

(5)骨架安装误差控制:

幕墙骨架安装误差按企业标准进行控制,允许误差均较行业标准要求更严。骨架连接处均设置了二维或三维可调系统,以便校正尺寸,检验合格后再加固焊接。

(6)龙骨防腐处理:

钢龙骨采用Q结构钢或高耐候性结构钢,其表面采用防锈漆两度打底,无机防锈漆两度罩面。

(7)主体结构保护措施:

幕墙与主体结构的连接尽可能利用已经埋设的预埋件。若确实不能利用或未埋设预埋件处应使用后置铁件的作法,后置铁件需钻穿楼板,为保护主体,在钻孔之前应先详细查阅土建结构施工图,找出钢筋的位置后避开钢筋进行钻孔,以免损伤砼。

(8)样板墙(窗)实施方式:

在图纸确认后,即按图选择一安装单元作为观察样板报业主批准,该观察样板应具有典型性,能代表外墙主要材料的颜色、位置关系、层次关系、分格尺寸及比例关系。按不同的风格分别各装一样板,以更真实地反映实际效果。样板墙(窗)安装完后,按验收标准进行检查,从以下各方面进行核查:

分格尺寸是否与设计相符;

颜色是否满足设计要求;

结构连接是否安全可靠,是否符合设计要求;

材料规格是否正确;

材料物理性能是否合格;

观感效果是否满意。

经各方观察评议后,如再调整则按以上程序进行变更后再评议,若无异议后即可确认封样、定货、采购、安装。

(9)幕墙成品保护措施及方法

1.幕墙成品保护措施:

作为建筑物外装修及围护结构的玻璃幕墙已经成为最终装饰成品,故其任何部位的任何程度的损坏都将是无法弥补的,为确保饰面质量,减少损耗,特制定如下成品保护措施,须严格遵照执行。

1.1该成品保护措施贯穿从进场到工程移交的全过程,参与工程施工和管理的全部人员都负有不可推卸的成品保护责任。

1.2制作加工车间(含工地加工场)必须保证加工好的半成品在出厂检验进为优等品,其表面观感质量及划伤、擦伤等必须符合相应标准的规定,所有不合规定的半成品均不得出厂,由质检部具体负责此项出厂检验,门卫一律凭加盖质检专用章和材料出厂放行章放行。

1.3的原材料或半成品到达各工地后,由各工地材料员负责签收,然后按照材料管理的具体规定将各材料或半成品按品种、规格分类堆放,玻璃制品须加垫玻璃纸以防玻璃镀膜损伤,所有均应用木方垫好,不得直接堆放在地面上。

1.4特殊材料应根据各材料的特点分别存放,如结构胶、耐候密封胶应堆放在荫凉、通风、干燥的位置,并与其它有挥发性材料分开堆放。

1.5所有材料均应远离火源和水源,存放的玻璃应有避雨水的措施,若雨水淋在玻璃上应及时用干净的抹布擦干。

1.6铝合金竖梁在安装进拆除原包装纸,一旦安装较正固定后,应及时用保护膜将铝型材包好,以防溅射的砂浆腐蚀和室外雨水及污物污染。

1.7采用吊船施工时吊船在定位操作和运行过程中均应有缆绳控制,同时在风力超过5级时应停止操作或采取其他加固措施,以防吊船晃动撞坏成品。

1.8电焊作业过程中须采取遮挡措施,以避免电焊火花溅射擦伤玻璃和铝材。

1.9已制作好的玻璃或铝板板块经检查无质量问题时方可按编号和数量运送到各指定的楼层,在临时堆放过程中均应用木方或泡沫板垫开,若当天安装不完需次日按着安装时,在当日下班时应采取加固保护措施以防止板块倾倒或遭到其它作业的损坏。在未检查验收前不得将其保护膜拆除。

1.10安装上墙的玻璃或铝板板块在未检查验收前不得将保护膜揭开,除非铝板保护膜暴露在阳光下超过3个月。

1.11有保护膜的玻璃或铝板在胶缝处注胶时应用手将保护膜揭开,而不允用小刀直接在铝板或玻璃上将保护膜划开,以免利器损伤铝板面漆和玻璃镀膜。

1.12在玻璃或铝板的全部操作过程中均须避免与锋利和坚硬的物品直接以一定压强接触。

1.13在操作过程中若发现砂浆或其它污物污染了玻璃或铝板,应及时用清水冲洗干净,再用干抹布抹干,若冲洗不净时,应采用其它的中性洗洁液清洗或与生产厂商联系,不得用酸性或碱性溶剂清洗。

1.14当饰面层材料已安装上墙后,工地应立即成立成品保护小组,责任到人,定人定时值班巡视,加强监督。

1.15施工过程中,各工地项目经理应主动与甲方及其它施工单位取得联系,争取其他施工单位的积极配合,同时应与甲方一起制定成品保护的有关规定和罚则,以督促各施工单位加强马品保护。

2.幕墙成品保护方法:

2.1发送各工地的铝型材在保护膜(纸)未拆除前或因为安装只拆除端部时,应保证保护膜(纸)的连续性和密封性,即能够保证铝型材不受污染,发现有脱落现象应立即修补完整。

2.2保护膜(纸)全部拆除后,应按以下要求实施保护:

2.2.1保护范围为每层楼的梁底至楼面。

2.2.2竖梁用塑料薄膜折“”形从内侧三面密封,两侧用胶布竖向通长粘结在侣型材上,两端口用胶布横向密封,并在中间每隔不超过50CM用胶布横向一圈以绷紧薄膜,横向密封或绷紧的胶布应搭接在竖向胶布上。

2.2.3横梁保护原理同竖梁,同样要在两端密封和中间绷紧,且竖梁与横梁交接处须用余碎薄膜密封严实。

2.2.4通长胶布粘结时应紧靠边框,但不得粘于框面或板块内侧面上,且胶布粘于铝型材和薄膜上的比例约为1:1。

2.2.5无论横梁扣板盖上与否,都应按上述要求采取保护措施,塑料薄膜应按实际尺寸工地现场裁割,不得浪费。

2.3在底层、楼梯口和易遭受污染或损坏的部位,除对铝龙骨采取保护措施外,还必须用大张的薄膜将整面幕墙封闭,但有通风要求的开启窗或百页窗可除外。

2.4塑料薄膜的使用无特殊需要时,只用一层实施保护,发现破损或脱落应随时修补。

2.5应在幕墙保护现场张贴警示标语(每开间至少一处),严禁在幕或格墙上涂画。

2.6幕墙成品保护应一直延续到施工结束,并应业主的要求予以拆除,但必须办理幕墙成品保护责任移交书。

1