丹东市简介

首页 » 常识 » 问答 » 板材类金属门窗安装技术施工工艺
TUhjnbcbe - 2024/7/29 17:11:00
中年白癜风怎么治疗好 https://m.39.net/pf/a_4791351.html
安装牢固、位置正确

板材类金属门窗安装技术施工工艺

一、工艺流程

放线找规矩--门窗安装--嵌缝

1放线找规矩

1.1以顶层门窗边线为准,根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出顶层门窗边线,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处画线标记,对个别不直的门窗口边应进行剔凿处理。

1.2门窗的水平位置应以楼层室内0.5m的水平线为准,确定门窗口的水平位置,弹线找直。每一层必须保证窗口标高一致。

1.3根据墙身大样图及窗台板宽度,确定门窗安装的平面位置,在侧面墙上弹出竖向控制线。

2门窗安装

2.1带副框门窗安装

1)按门窗图纸尺寸在工厂组装好副框,运到施工现场,用M5×12的自攻螺钉将连接件铆固在副框上。2)按图纸要求的规格、型号运送到安装现场。3)将副框装入洞口,并与安装位置线齐平,用木楔临时固定,校正副框的正、侧面垂直度及对角线的长度无误后,用木楔临时固定。4)将副框的连接件,逐件用电焊焊牢在洞口的预埋铁件上。5)嵌塞门窗副框四周的缝隙,并及时将副框清理干净。6)在副框与门窗的外框接触的顶、侧面贴上密封胶条,将门窗装入副框内,活当调整,用M5×12自攻螺钉将门窗外框与副框连接牢固,扣上孔盖;安装推拉窗时,还应调整好滑块。7)副框与外框、外框与门窗之间的缝隙,应填充密封胶。

2.2不带副框门窗安装

1)按设计图的位置在洞口内弹好门窗安装位置线,并明确门窗安装的标高尺寸。

2)按门窗外框上膨胀螺栓的位置,在洞口相应位置的墙体上钻膨胀螺栓孔。3将门窗装入洞口安装线上,调整门窗的垂直度、标高及对角线长度,合格后用木楔固定。4门窗与洞口均用膨胀螺栓固定好,盖上螺钉盖。

3嵌缝

门窗与洞口之间的缝隙按设计要求的材料嵌塞密实,表面用建筑密封胶封闭。

二、质量标准

1主控项目

1.1板材类金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式、防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。

1.2板材类金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式必须符合设计要求。

1.3板材类金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

1.4板材类金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

2一般项目

2.1门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致、无锈蚀。大面应无划痕、密封

碰伤。漆膜或保护层应连续。

5.2.2门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。表面应光滑、顺直,无裂纹。

5.2.3门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。

5.2.4有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求

5.2.5钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合下表规定。

三、成品保护

1抹水泥砂浆嵌塞门窗缝以前,应先在门窗上贴纸或用塑料薄膜遮保护,以防门窗框被水泥污染后变色。

2门窗框四周嵌塞密封胶时,操作应认真仔细,以防胶液污染门窗。

3内外墙涂料施工时,亦应先遮挡好门窗,喷涂完后,拆除保护膜将局部污染处用软布沾水擦净。

4室内垃圾、杂物及水磨石浆水等,严禁从门窗口外倒。

5不能将门窗框做为架子的支点承重。室内运输管道、设备、材料注意不要撞坏门窗框料。

6.0.6门窗安装时不应在门框上打火引弧,防止烧伤门边。

6.0.7作为主要运料口的门框口边,应用木板保护,防止碰撞、损坏。

6.0.8门窗应及时安装五金配件,并设专人开关窗户,走道门扇应用木楔将门扇临时固定,防止碰坏。

四、质量问题

1板材类金属门窗应采取后塞口,严禁随砌墙、随塞口的施工方法,因此种门窗属于薄壁形门窗,易损坏。

2门窗框与墙体四周嵌塞设计选用的嵌缝材料,塞满塞实后,外表面应用密封胶封堵,以防渗漏,并可保温。

3副框与门窗框以及拼樘之间的缝隙均应用密封胶封严。

4无副框的门窗安装时,最好先搞好内外抹灰,再在洞口内弹线,安装门窗,并用膨胀螺栓将外框固定在洞口的墙体上,嵌密封胶将门窗与墙体之间缝堵严。不应填嵌水泥砂浆。

5门窗关闭不严密,间隙不均匀,开关不灵活;门窗框扇加工尺寸偏差较大,关闭后缝不均匀,开启时费劲,不灵活。应提高产品质量,加强验收检查。

6生产门窗的厂家,不同时供应门窗附件,所使用的五金配件外购,与门窗预留安装孔洞、位置不配套,达不到使用要求。

五、安全施工

1安装门窗时若使用梯子,梯子必须结实牢固,不应缺档,不应放置过陡,梯子与地面夹角以60°~70°为宜。严禁两人同时站在一个梯子上作业。使用高凳时不能站其端头,防止跌落。

2作业场所应配备齐全可靠的消防器材。作业场所不得存放易燃物品,并严禁吸烟或动用明火。

3电工、焊工等特殊工种操作人员必须持上岗证。从事电、气焊或气割作业前,应清理作业周围的可燃物体或采取可靠的隔离措施。对需要办理动火证的场所,在取得相应手续后方可动工,并设专人进行监护。

4进入现场必须戴安全帽。严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑或光脚进入现场。高空作业人员应戴好安全帽、系好安全带。

5施工用电应执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

6安装门窗、玻璃或擦玻璃时,严禁用手攀窗框、窗扇和窗撑;操时应系好安全带,严禁把安全带挂在窗撑上。安装外门窗时,材料及工具应妥放置,其垂直下方严禁有人。

7材料要堆放平稳。工具要随手放入工具袋内。上下传递物件工具时.不得抛掷。

六、绿色环保

1在施工过程中对于电锤等施工机具产生的噪声,施工人员应严格按工程确定的绿色施工措施进行控制。

2对于施工中的油漆、稀料、胶、涂料在运送中要避免遗洒,以免污染地面。

3施工后的废料应及时清理,做到工完料净场清,做好文明施工。

1
查看完整版本: 板材类金属门窗安装技术施工工艺