通电过程应通过物理清洗和化学清洗来完成。
专业清洗工程师应对正常运行的通信设备进行物理和化学清洗,彻底清除通信设备表面及其内部电路板上的灰尘、静电和油、气、油、盐、金属粉尘、带电粒子等综合污染物。
可以消除由环境问题引起的故障。由于带电(在线)清洗剂的特定分子结构,可以渗透、分解、溶解污染物,通过柱状或雾状微压将污染物“带走”,进而在电路板表面形成非极性保护膜,防止设备被氧化腐蚀。
因此,对通信设备进行在线清洗是非常必要的。在线清洗可以提高通信质量,有效保障设备稳定运行,减少事故,延长设备使用寿命,有效控制设备维护成本,预防安全事故,将隐患消灭在萌芽状态。这种工作方式,变过去的被动维修为主动维修,在观念上发生了革命性的变化。
洁化过程:
1.可以检查环境以收集数据;
2.检查设备;
3.清洁工具的组装;
4.物理清洁-收集器收集灰尘;
5.物理清洁-消除静电;
6.化学清洗——喷洒清洗剂;
7.运维工程师协助员工清洁通信基站;
8.对清洁后工作的评价。
带电清洗的注意事项
1.在对电力设备进行带电清洗时,必须根据不同的清洗对象和不同的环境条件,事先制定出周密、扎实的清洗方案。
2.虽然清洗剂带电清洗比水清洗更安全可靠,但还是要严格遵守带电作业安全规定;为保证安全规程的实施,必须做好组织措施和现场监控。
3.注意保持人与喷头和带电体的距离符合《电力安全规程》规定的距离和最小液柱长度
4.检查所用的清洁剂应该是良好的绝缘液体。
5.清扫悬式绝缘子、耐张绝缘子串和瓷横担时,应从导线侧向横担侧依次清扫;清扫支柱绝缘子和绝缘瓷套时,应自下而上清扫。
6.清洁绝缘子时,要注意风向。必须先清理背风面,再清理迎风面。对于布置在上下层的绝缘子,应先清洗下层,再清洗上层。还要注意清洁角度。
7.冲洗角度是指液柱与被清洗设备中心轴之间的角度。冲洗角度最好保持在90度,如果条件不允许也可以保持在60度;清洁耐张绝缘子串时,可采用30-40度的投射角。
8.在同一变电站内,不宜同时清洗两相不同的相,也不宜使液柱跨越两相,以防短路。
9.清洁时,由于要分别改变电压,在电压高的地方可能会产生火花。此时,不要将液柱直接对准火花。
10.带电清扫时,人必须与地面保持可靠的绝缘。
11.风力大、空气湿度高(60%以上)、阴雨天气以及清洗剂与绝缘子温差过大时,不适合带电清洗。
12.清洁前,确保设备的绝缘状况良好。当有零值或低值绝缘子和瓷裂时,一般不可洗。
13.清洗断路器操作机构时,应注意机械传动部分的油脂不能清洗,或与用户协商清洗完毕后立即补充。
14.清洁隔离断路器的刀片时,应注意刀片接触是否良好,液压不能过大。
15.清洗变压器、电流互感器、电压互感器时,观察是否有漏油现象。如果有,液柱不能直接喷到漏油处。
以下是现场清理前后的对比图。所有的灰尘都被清除了,它呈现出新的面貌: