丹东市简介

首页 » 常识 » 诊断 » 原位固化法管道修复方案
TUhjnbcbe - 2025/8/13 9:30:00

一、局部现场固化工艺流程:

1.将毡筒用适合的树脂浸透。

2.将上述毡筒缠绕于气囊上,在电视引导下到达修复的地点。

3.向气囊充气使毡筒“补丁”被压覆在管道上,保持压力待树脂固化。

4.气囊泄压缩小并拉出管道。

5.最后进行电视检测,进行施工质量检测。

6.排水管道处于流砂或软土暗浜层,由于接口产生缝隙,管周流砂软土从缝隙渗入排水管道内,致使管周土体流失,土路基失稳,管道下沉,路面沉陷。因此,局部现场固化修复时,必须进行损坏管内清洗,并且电视确认干净。

二、工艺操作要求:

1.树脂和辅料的配比2:1应合理。

2.毡筒应在真空条件预浸树脂,树脂的体积应满足设计厚度,考虑到树脂的聚合作用渗入待修复管道缝隙和连接部位的可能性,还应增加5~10%的余量。

3.毡筒必须用铁丝紧固在气囊上,防止在气囊进入管道时毡筒滑落。

4.充气、放气应缓慢均匀。

5.树脂固化期间气囊内压力应保持在,保证毡筒紧贴管壁。

三、施工过程

1.毡筒剪裁:根据修复管道情况,在防水密闭的房间或施工车辆上现场裁剪一定尺寸的玻璃纤维毡布。剪裁长度约为气囊直径的倍,以保证毡布在气囊上部分重叠;毡布的裁剪宽度必应使其前后均超出管道缺陷10CM以上,以保证毡布能与母紧贴。

2.树脂固化剂混合:根据修复管道情况,供货商要求的配方比例制一定量的树脂和固化剂混合液,并用搅拌装置混匀,使混合液均色无泡沫,记录混合温度。

3.树脂浸透:使用适当的抹刀将树脂混合液均匀涂抹于玻璃纤维毡布之上。通过折叠使毡布厚度达到设计值,并在这些过程中将树脂涂覆于新的表面之上。为避免挟带空气,应使用滚筒将树脂压入毡布之中。

4.毡筒定位安装:经树脂浸透的毡筒透过气囊进行安装。为使施工时气囊与管道之间形成一层隔离层,使用聚乙烯(PE)保护膜捆扎气囊,再将毡筒捆绑与气囊之上,并防止其滑动或掉下。气囊在送入修复管段时,应连接空气管,并方式毡筒接触管道内壁。气囊就位以后,使用空气压缩机加压使气囊膨胀,毡筒紧贴管壁。该气压需保持一定时间直到毡布通过常温直到完全固化为之。最后,释放气囊压力,将其拖出管道,记录固化时间和压力。树脂的固化时间宜为2h~4h,且不得小于1h。

四、工程验收

1.竣工验收技术资料应具备:热固性树脂应有质量合格证书并应在符合储存条件保质期内使用;施工前、施工后排水管道CCTV检测录像资料。

2.修复管道须做闭水试验,合格后方能开通使用。

1
查看完整版本: 原位固化法管道修复方案